Цитата: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sema все правильно описал, повышенной точности хорошего качества в Украине тоже делают. ИБП нужно ставить если напряжение скачет как от сварки, т.е. резкие скачки, от такого ни один стаб не спасет, а только ИБП, т.к. питание берется уже с АКБ и делется идеальная синусоида.
|
|
 |
|
 |
|
Я бы добавил ещё отсутствие головной боли при перебоях в электроснабжении. Толковый ИБП на 1000 В*А будет держать аппаратуру минут 15, а если к нему подключить внешнюю батарею - и того дольше.
Перепад перепаду рознь, надо располагать точными показателями, чтобы чего-то рекомендовать конкретно. Перпепады-то могут быть всякие - линейные, импульсные, скачкообразные... да планки нижняя-верхняя от 140 до 260 В встречались (вряд ли у вас такое). Могут быть даже не перепады, а помехи (хреновая искрящая проводка, например, сварка, старый холодильник у соседей на той же фазе и т.д.).
Да, и определяя мощность, не забудьте, что большинство стабов/ИБП маркируются в Вольт-амперах (ВА), тогда как потребители - в Ваттах (Вт). Перевести можно, умножив ВА на 0,8. Получим мощность в ваттах. (т.е. 1000 ВА * 0.8 = 800 Вт), и не забывать, что надо иметь хотя бы 15% запаса по нагрузке (лучше - 30%). Т.е. если суммарная мощность потребителей (нагрузки) - 500 Вт, то нужен прибор мощностью не менее 575 Вт, а лучше - 650 Вт (или 812 ВА). То есть как бы 1000 ВА - самый разумный выбор, 750 ВА - минимальный. Ну, это еще без пусковых токов на всякие моторчики, но они впишутся в расчетную, думаю...