Цитата: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ну, из опыта могу Вам рассказать, что всякие приличные частотные преобразователи, твердотелые реле и проч. Защищают плавкими предохранителями. У них быстродействие.
|
|
 |
|
 |
|
Правильно. эти выключатели обеспечивают ограничение силы тока мгновенным электромагнитным и инерционным тепловым расцепителями с фиксированными настройками(см. описание изделия)
 |
Цитата: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Во вторых: через некоторое количество срабатываний номинал автомата может загарубиться, то есть автомат на 16 ампер начнет срабатывать на 12 и менее, а оно Вам нужно?)
|
|
 |
|
 |
|
тут тоже согласен, но Срок службы (при номинальной нагрузке): 10 000 срабатываний (см. описание изделия) даже если взять 1/3 получим 3333 а это достаточно много
+там есть тэстовая кнопочка чтоб проверить работоспособность
 |
Цитата: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несколько вставок в ЗиП , в крайнем случае можно из распущенного медного провода сделать вставку, и будет все по науке. ИМХО!)
|
|
 |
|
 |
|
но просили же попроще, чтоб водомоторникам не постигать еще одну специальность.....потому предложил альтернативу, а право выбора за владельцами ТС