Перегляд одного допису
Старий 02.06.2016, 22:48   #4 (permalink)
A_Hill
Активный участник
 
Аватар для A_Hill
 
Псевдо: Анатолий
Звідки Ви: Киев
Карапь: Прогресс-4+МС40 на Десне
Дописи: 14.370
Сказал(а) спасибо: 9.761
Поблагодарили 27.484 раз(а) в 3.639 сообщениях
Типово Re: Тепловой предохранитель.

Предохранителю без разницы, какое напряжение к нему приложено.
Если он рассчитан на срабатывание при токе 40А, то он и сгорит при таком токе, без разницы, 12В к нему приходит или 380.
Но здесь дело ещё в другом.
У вас ведь биметаллический предохранитель, другими словами - термореле(теплушка).
Т.е. есть ещё один параметр - температура срабатывания.
И этот параметр поважнее, чем коммутируемый ток.
A_Hill зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням