Вы просто смешиваете в одну кучу мощность и силу тока.
Смотрите, попытаюсь объяснить на простом примере.
Мощность автомобильного стартера 1,2-1,5 КВт, при этом он потребляет ток 150-200А, провода к нему подводятся очень толстые, правильно?
Мощность бытового электрочайника - 1,5-2 КВт, провод обычный, максимум 1 мм кв.
Попробуйте подключить автомобильный стартер проводом от электрочайника.
Александр, повторюсь.
В вашей ситуации, основной параметр - температура срабатывания!!!
|
|
 |
|
 |
|
Мощность равна произведению напряжения на силу тока
P=U*I
Из этого вытекает что стартер 1,5 кВт при 12 вольт потребляет 125 А - соответственно ему нужен достаточно толстый провод
чайник 1,5 кВт при 220 вольт потребляет 9 А потому и провод достаточно тонкий
В случае с предохранителем действуют те же законы-тепловая мощность срабатывания остаётся неизменной, а ток срабатывания меняется пропорционально изменению напряжения...то есть 20 А при 24 в. будет соответствовать 40 А при 12 в.