Смешались в кучу кони, люди, сказал кентавр... Ваш тепловик явно не на стартер. Там ток чуть не на порядок больше, сработает мгновенно. Это на замыкание в цепи генератора и потребителей (зажигание, помпа, лампочки и пр.). Главное, на 40А найти, постоянное напряжение (все равно, хоть 12, хоть 24, хоть 48 В). Иначе может вырубить при включении лебедки и пр. мощных потребителей. От сетей переменного тока (220, 380 и пр.) тепловики и автоматы ставить не рекомендую. Будут проблемы, проверено. Хороший вариант - военный тумблер-автомат, предложенный Viachek, но на 40А х.з., может и не быть, если не перегружать, 30 хватит... Их можно найти на Куреневке, в магазине электрики за Метизычем, там понимающий мужик лавку держит, у него брал подобное, в упаковке. Б/у ни в коем случае не ставьте. Но опять же - биметалл не мгновенного срабатывания, его еще разогреть нужно, время реакции раз в 10-20 больше, чем у автомата.