Цитата: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На максимальной температуре короткое время, потом отключать
|
|
|
|
|
|
Есть такой метод чтоб
минимизировать тактование котла которое приводит к
перерасходу газа,
снижению ресурса, но нужно место для ТА.
Например с ТА 50 литров при теплопотерях в межсезонье 1 кВт и радиаторном отоплении котел 24 кВт будет работать примерно 8 минут и примерно 2 часа стоять. То есть если поставить ТА 200 литров в межсезонье котел вообще
не будет включениями ночью
беспокоить если не будет расхода ГВС.
|
Цитата: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
или на средней пусть молотит целый день?
|
|
|
|
|
|
Не получится в межсезонье, у модулируемых горелок минимальная мощность не ниже 20-33% от номинальной, что
много для отопления в межсезонье.
Если в котле есть специальные клеммы, самое
простое,
дешевое поставить комнатный термостат,
лучше программируемый.
Если в котле нет таких клем но котел с электронным измерением регулируемой температуры и не на гарантии то обычно без сложностей можно добавить управление термостатом.
Можно ещё добавить погодозависимую автоматику, но тут тоже для межсезонья нужен ТА.
Можно ещё поставить 2, 3 котла суммарной мощностью как требуется 1.
И т. д.