Перегляд одного допису
Старий 01.04.2020, 15:42   #14 (permalink)
Евгений (Киев)
Активный участник
 
Псевдо: Евгений
Звідки Ви: Киев
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Поблагодарили 1.186 раз(а) в 481 сообщениях
Типово Re: Ахренеть

Есть технология (как Дмитрий выше писал) поставить временно хомут. Но для этого надо размыть частично эту ветку коллектора, завести бандаж(хомут) и затем уже сверху забетонировать раствором в мешках, хоть немного(а потом, при нормальном ремонте, да, эти мешки придётся убирать) и сверху уже можно песок в мешках. Но надо иметь документацию на коллектор(может он весь местами держится на частном слове. И его только тронь, он весь пойдёт трещинами.

А по нормальному, так как порыв рядом с берегом, но надо знать глубины. Делается защитная или дамба(или другое) и меняется кусок порванной нитки целиком.


П С: тесть был профессиональным водолазом. Они правда больше по нефтянке работали.(уточнение для моих фанов

Востаннє редагував Евгений (Киев): 01.04.2020 о 15:52.
Евгений (Киев) зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Пользователь сказал cпасибо:
Дмитрий 4146 (01.04.2020)