Перегляд одного допису
Старий 21.06.2020, 16:27   #11 (permalink)
Pasic
Активный участник
 
Аватар для Pasic
 
Псевдо: Саня
Звідки Ви: Киев
Карапь: Прогресс 4 в процессе
Дописи: 5.267
Сказал(а) спасибо: 3.726
Поблагодарили 2.691 раз(а) в 817 сообщениях
Типово Re: Электро якорь haswing 55lb gps.счетчик ah часо

Цитата:
Допис від Ромео Переглянути допис
Я посмотрел сечение предохранителя для нагрузки в 60А. сечение в таблице 0.8мм.общая длинна контактов в разьеме 2см примерно как в предохранителе. Сечение контакта в разьеме 2*4мм.поэтому я подумал что может и выдержит .если был бы у меня разъем побольше то я б конечно выбрал его .даже если и расплавится буду искать другой .в Электро магазинах есть разъемы для 3фазных приборов но они громоздкие.

Самая большая глупость при подборе сечения кабеля смотреть таблицы по предохранителям. Предохранитель при превышении тока должен максимально быстро сгореть. Есть же таблицы для длительных долговременных токов ,от них и надо отталкиваться. А там совсем другие цифры.
Pasic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ANRI-72 (21.06.2020), Shel (22.06.2020), vlad2002 (21.06.2020), Евгений (Киев) (21.06.2020)