Тема
:
СИП-панели практика тонкости и т.д.
Перегляд одного допису
21.07.2020, 22:06
#
5
(
permalink
)
Евгенич
Клубень
Псевдо: Евгений
Звідки Ви: Киев
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Поблагодарили 1.562 раз(а) в 542 сообщениях
Re: СИП-панели практика тонкости и т.д.
Цитата:
Допис від
Shel
Женя - толщина утеплителя и тип ? Сколько времени уже простояло ? Маусы не замечены ? Изнутри чем отделывал ?Хочу вагонку но не очень нравится проводка наружная
....
И почему на крышу все ставят 200 мм ?
Панели 140 пенопласт, год уже стоит, по температуре не скажу- зимы не было, звукоизоляция фиговая ( как и в любых лёгких материалах) изнутри пол кафель теплым полом, стены плитка + вагонка( основная площадь смокрая зона саунаы... Крыши 200 мало- чтоб не нагревался дом надо либо холодный чердак делать либо минимум 300 утеплителя.... Сколько бы его не было- если прощелкают с укладкой, намокнет, осядет и.т.д - считай нет у тебя утеплителя.. проводка у меня вся скрытая, даже в срубе.
Мініатюри долучень
Востаннє редагував Евгенич: 21.07.2020 о
22:10
.
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Niyazovitsh
(22.07.2020),
Sergii79
(21.07.2020),
Shel
(21.07.2020),
vlad2002
(22.07.2020)