Типово Re: Солнечная батарея на катере

Цитата:
Допис від Дмитрий 4146 Переглянути допис
потребление "сам на себя" ещё же зависит и от мощности инвертора?)да?я не ошибаюсь. ну к примеру инвертор на 500 ватт и инвертор на 2000 ватт они то и сам на себя по разному...

Ещё мощность потребления самим инвертором СУЩЕСТВЕННО зависит от того на сколько ГРАМОТНО спроектирован инвертор, при одинаковых мощности и форме выходного напряжения мощность потребляемая самим инвертором у разных производителей инверторов может отличаться в разы.

В некоторых случаях, наподобие как у Antonioni2007 с большой мощностью потребления самим инвертором и применяемыми потребителями, в зависимости от применяемого инвертора "легко" можно СУЩЕСТВЕННО снизить зря теряемую энергию. В ИДЕАЛЕ всё учесть на этапе проектирования, например в одном из моих реализованных проектов резервного электроснабжения системы отопления аккумулятора 12В 100А хватает для работы двух насосов и погодозависимой автоматики как минимум в течении 36 часов. ИДЕАЛА не получилось так как из-за срочности запуска отопления хозяевами был куплен инвертор с большой мощностью собственного потребления но есть возможность "легко" СУЩЕСТВЕННО увеличить время резерва как минимум до 48 часов.

Так же от того на сколько ГРАМОТНО спроектирован инвертор зависит КПД преобразования инвертора что тоже влияет на время резерва.