Цитата: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
А почему 6 а не 12, я в шоке, на диоды и 0.75 с головой.
|
|
 |
|
 |
|
Потому что физика наука точная.
Считаем. 8 ламп 20 Вт. 160вт
2 туманки по 55 110вт
Фароискатель50 минимум.
Ходовые огни приборы 7 точек даж по 3 21вт
5 юсб розеток 60вт.
Помпа эхолот 100вт.
Итого не много ни мало 500вт.
Прикуриватель не считал, лень мощность искать, но она там приличная. Рацию тоже лень искать.
Исходя что всё одновременно включатся не будет делим напополам 250 ватт. И считаем от этой цифры.
На длине ветки 5 метров, только что с Саней разговаривал, падение напряжения 1.7 вольта. Это при сечении 2.5
При нагрузке 500ватт падение уже 3.5 вольта. Маловато будет, всего 8.5 на выходе..
При кабеле 6мм2 и нагрузке 250 падение 0.7 вольта, при нагрузке 500 1.5 вольта.
При кабеле 10мм2, и нагрузке 500 падение 0.8 вольта.
Это всё для медного кабеля, и длины трассы 5 метров. Если длину увеличить цифры будут другие. Как по мне нужно ложить 6-10 мм2. Разница в цене там не критическая зато запас карман не тянет.
P. S. Я ещё когда электрикой по квартирам занимался, классическая ошибка. Там 12 вольт, там толстый провод не надо. Всё с точностью до наоборот. Чем ниже напряжение тем толще кабеля.