#6 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
|
Активный участник
Псевдо: Александр
Звідки Ви: Киев
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
|
по полевикам есть одно четкое правило: на корпус типа ТО-220 - не более 25-30Ампер "на кристалл". и не важно что там в даташите пишут - вот не выше и всё. Ножки у полевиком этого типа корпуса больше не вытянут, да и кристалл сам тоже. Корпус типа ТО-247 мошно "грузить" до 40-50А "на кристалл". То есть: если вы собираетесь проводить например 100Ампер тока, и у вас ТО-220 корпуса полевиков, то надо ставить минимум три шт впаралель таких полевиков. При импульсной работе (милисекунды или микросекунды) там да, можно и одним полевиком в ТО-220 пытаться работать 100А но с хорошим радиатором. По радиаторам: расчет простой - с даташита полевика берете параметр "сопротивление полностью включенного", это может быть, например, 0.05 Ома (50 милиОм). Берете ваш ток который планируется, например 20Ампер, и перемножив (I*I*R) получаете мощность которую надо рассеять на радиаторе. Потом много думаете чем это рассеивать :))
__________________
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (11.12.2020),
Евгений (Киев) (09.12.2020)
|
| Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1) | |
|
|