Допис від Наблюдатель Переглянути допис
Лучше одноконтурный котел и БКН комбинированный с ТЭН или обычный электрический бойлер, что исключит скачки температуры в душе при открытии, закрытии других потребителей теплой воды и в некоторой мере обеспечит экономию газа при частом кратковременном пользовании потребителями теплой воды, а на случай поломки котла и ожидания мастера, запчасти, особенно в праздничные дни, про новогодние праздники вообще молчу, позволит ещё оставаться хоть с минимальным но обеспечением ГВС, а совместно с газовым котлом получить примерно на 1 литр в минуту большую производительность ГВС и возможно не превышать социальный отопительный лимит газа. Турбированный безопасней. Экономичней конденсационный, цена существенно дороже, но однозначно окупается.

Если требуется дополнительный насос для радиаторной СО, то однозначно накосячили с СО!

Правда, особенно с примитивной автоматикой. Правильно выбирать мощность котла не по метражу дома, а по теплопотерям. При маленьких площадях, теплопотерях по любому нужно брать более мощный котел для обеспечения ГВС и лучше с широким диапазоном зажатия мощности СО, наличием модуляции, что существенно минимизирует перерасход газа.

Обвязкой котла с примитивной автоматикой можно минимизировать перерасход газа.

Бойлер косвенного нагрева не компенсирует скачков температуры при открытии/закрытии других потребителей. Любой смеситель, если он не с термостатом, будет реагировать на изменение гидравлического режима в системе водоснабжения, при открытии/закрытии других потребителей. Котел + Бойлер + обвязка = решение более затратное чем двухконтурный котел. Для подстраховки (на случай аварии котла) можно поставить дополнительно электробойлер на 50 - 100 литров.
"Перерасход" газа зависит от режима работы котла (температура обратного теплоносителя) а не от его мощности. Например когда котел управляется контроллером с погодным регулированием котел, какой бы он мощности не был, в различные периоды отопительного сезона работает с разными нагрузками (Для Киева и обл. при tнар. возд=-22С -это 100% мощности, а при tнар. возд=+5С (переходный период осень/весна) мощность будет гораздо меньше. Поэтому утверждение о "перерасходе" газа из-за изначального избытка мощности, мне кажется неверным.