А можно поступить проще. Для нормально утепленного помещения средний показатель теплопотерь принято брать 30 Вт/куб.м объема. Таким образом теплопотери например комнаты 20 кв. метров с высотой потолка 3 метра и одним стандартным окном составят 20х3х30=1800 Вт. Теплоотдача одной секции радиатора указанной мною выше марки составляет 185 Вт при дельте Т 25 град. Таким образом для нормального отопления этой комнаты потребуется 10 секций. Проверено на практике. Вот и вся математика. В 90 % случаев такой расчет работает если помещение хорошо утеплено. Для уверенности можно брать секций на 10% больше расчетного количества. Удачи!.